Совместные покупки

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Думаем над резервированием электричества
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2026 14:22 
Не в сети
Забежала на минутку
Забежала на минутку
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс мар 12, 2017 16:55
Сообщения: 47
Вот думаем с мужем, как организовать резервирование. Список пока такой: холодильники, весь свет (диодные светильники вроде немного потребляют — ватт 18–35 на штуку), плюс розетки в столах и рядом — под компьютерную технику и ТВ (там где-то 100–300 Вт на точку).

Под сомнением вентустановка и электрокарнизы. По вентустановке не пойму: если её резервировать, можно ли зимой отключать электрический нагреватель? Вроде в гибридных моделях автоматика сама переключается на резервный ТЭН, если водяной контур не справляется. С электрокарнизами проще — потребление 20–45 Вт, но если они с АКБ на 4400 мАч, может, и не надо их в общий бэкап.

Если ограничиться первой группой, на какую мощность ставить ИБП? Холодильник — главный головняк: пусковой ток в 5–7 раз выше номинала, для 150 Вт это кратковременно 750–1050 Вт. Плюс запас 20–30% на старение. Выходит, минимум 1.5–2 кВА активной мощности. Лучше брать online с двойным преобразованием и чистой синусоидой — тогда и холодильнику, и свету, и технике нормально.

Или всё же отдельно стабилизатор и инвертор? По цене ориентироваться где-то от 25 000 ₽ за онлайн 1500 ВА, но за 2 кВА с запасом уже ближе к 40–45 тысячам. Пока плаваю, поэтому и спрашиваю.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Думаем над резервированием электричества
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2026 14:47 
Не в сети
Забежала на минутку
Забежала на минутку
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт мар 28, 2019 18:30
Сообщения: 58
Смотрю, вы с мужем подошли к вопросу основательно, и это правильно. Давайте разложу по полочкам.
По первой группе (холодильники, свет, розетки для техники):
Холодильник — самый коварный потребитель. Его паспортная мощность 100–300 Вт, но при запуске компрессора пусковой ток в 3–7 раз выше номинала. Для холодильника на 200 Вт пик может достигать 1000–1400 Вт. Светодиодное освещение по всему дому — это ещё 200–400 Вт. Компьютер с монитором и ТВ — около 300–500 Вт. Итого пиковая нагрузка первой группы — примерно 2–2,5 кВт. Для такой нагрузки нужен онлайн-ИБП (с двойным преобразованием) на 3 кВА/3 кВт. Он даёт чистую синусоиду, стабилизирует напряжение в диапазоне 110–300 В и мгновенно переключается на батареи. Варианты: Ippon Na+ RTA 3000 (около 97 745 ₽) или Ippon Innova TA 3000 (около 77 585 ₽).
По вентустановке и электрокарнизам:
Вентустановка с водяным нагревателем потребляет немного (вентиляторы + автоматика — 200–800 Вт). Но если там электрический догрев, зимой это может добавить 1,5–3 кВт, и тогда бэкап на 3 кВт не потянет всё сразу. Электрокарнизы маломощные — обычно 36–45 Вт на мотор, так что их можно смело включать в резерв.
Стабилизатор + инвертор или всё в одном?
Отдельный стабилизатор нужен, если напряжение в сети скачет постоянно (у вас 190–245 В). Но онлайн-ИБП сам выполняет функцию стабилизатора — не нужно городить два устройства. Если же хотите запитать от батарей весь дом (включая мощные приборы), тогда логичнее взять инвертор с внешними АКБ.
Посмотрите комплекты под вашу задачу — с онлайн-ИБП на 3 кВт и возможностью подключения внешних батарей — вот здесь: https://microart.ru/products/vse-tovary/map/v/avtonomnoe-avarijnoe-jelektrosnabzhenie Там удобно фильтровать по мощности и типу. Удачи с выбором, и пусть свет не гаснет!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Думаем над резервированием электричества
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2026 15:18 
Не в сети
Забежала на минутку
Забежала на минутку
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс мар 12, 2017 16:55
Сообщения: 47
Froncessa писал(а):
Смотрю, вы с мужем подошли к вопросу основательно, и это правильно. Давайте разложу по полочкам.
По первой группе (холодильники, свет, розетки для техники):
Холодильник — самый коварный потребитель. Его паспортная мощность 100–300 Вт, но при запуске компрессора пусковой ток в 3–7 раз выше номинала. Для холодильника на 200 Вт пик может достигать 1000–1400 Вт. Светодиодное освещение по всему дому — это ещё 200–400 Вт. Компьютер с монитором и ТВ — около 300–500 Вт. Итого пиковая нагрузка первой группы — примерно 2–2,5 кВт. Для такой нагрузки нужен онлайн-ИБП (с двойным преобразованием) на 3 кВА/3 кВт. Он даёт чистую синусоиду, стабилизирует напряжение в диапазоне 110–300 В и мгновенно переключается на батареи. Варианты: Ippon Na+ RTA 3000 (около 97 745 ₽) или Ippon Innova TA 3000 (около 77 585 ₽).
По вентустановке и электрокарнизам:
Вентустановка с водяным нагревателем потребляет немного (вентиляторы + автоматика — 200–800 Вт). Но если там электрический догрев, зимой это может добавить 1,5–3 кВт, и тогда бэкап на 3 кВт не потянет всё сразу. Электрокарнизы маломощные — обычно 36–45 Вт на мотор, так что их можно смело включать в резерв.
Стабилизатор + инвертор или всё в одном?
Отдельный стабилизатор нужен, если напряжение в сети скачет постоянно (у вас 190–245 В). Но онлайн-ИБП сам выполняет функцию стабилизатора — не нужно городить два устройства. Если же хотите запитать от батарей весь дом (включая мощные приборы), тогда логичнее взять инвертор с внешними АКБ.
Посмотрите комплекты под вашу задачу — с онлайн-ИБП на 3 кВт и возможностью подключения внешних батарей — вот здесь: https://microart.ru/products/vse-tovary/map/v/avtonomnoe-avarijnoe-jelektrosnabzhenie Там удобно фильтровать по мощности и типу. Удачи с выбором, и пусть свет не гаснет!



Ого, спасибо огромное за такой подробный расклад! Реально помог разобраться. Особенно про холодильник и пусковые токи — я даже не думала, что там такие пики. И за ссылку спасибо, пойду гляну. Респект! Очень выручили!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 